  1. nijuniro added a topic in Instalacje   

    Lista Zagadnień Odnośnie Montażu/serwisu Klimatyzacji
    Witam serdecznie wszystkich w swoim pierwszym poście.

    Chciałem zapytać o kilka czynności.

    1.W przypadku demontażu klimatyzatora należy ściągnąć czynnik chłodniczy do skraplacza.
    Jak to zrobić ?

    Wydaje mi się że należy zakręcić zawór na tłoczeniu włączyć klime w trybie chłodzenia i poczekać na głośniejszą pracę sprężarki po czym zamknąć również zawór na ssaniu czy tak ?

    2. Jak dopuszcza się czynnik chłodniczy przy użyciu analogowych manometrów REFCO ?

    3. Jak upuścić czynnik chłodniczy w przypadku krótkich instalacji (poniżej wartości nominalnej) ?

    4. Jaka jest minimalna długość instalacji freonowej ?

    5. Czy w przypadku zamontowania parownika powyżej skraplacza należy wykonać syfon na ssaniu celem zabezpieczenia sprężarki przed zalaniem (widziałem w kilku instrukcjach montażowych) ?

    6. Jakie powinny być wskazania ciśnienia na ssaniu (podłączając się do końcówki serwisowej) dla klima z czynnikiem:
    a) 407
    B) 410

    7. Czym się objawia zbyt wysokie/niskie ciśnienie w instalacji freonowej i jakie są jej ewentualne konsekwencje pod względem żywotności instalacji ?

    Z góry dziękuję za odpowiedzi i liczę na konstruktywne odpowiedzi przychylnych ludzi :D